RT,1200PLC配两台V90伺服电机,分别是1FL6044-2和1FL6067-1的两台,搭配两个对应的驱动器
现在是PLC连接驱动型没问题,我用V-ASSISTANT进行调试也能找到驱动器,PING也能PING通,但是驱动器连接不到电机,两台都是,开机自检完成后RDY红色1HZ频率闪烁,COM红色常亮,我用V-ASSISTANT进行驱动尝试电机也不运行,想知道有没有大佬知道可能是什么情况?线接的也没问题
公司今年刚买的西门子官方货,也不能说是质量问题吧。。。。。





2025/2/27更新,STO没有连接,用的是普通端子单独给24V电源供电了,导致出现的错误,所以线还是有接错的,是漏接了。。。如果用官方自带的5连端子的话就没这个问题了,官方那端子上默认将三个连一起了。。。。现在电机能继续调试了,就是指示灯还是那个样子,看到时候程序写好导入到PLC里变不变
[ 此帖被沉迷学习在2025-03-04 11:22重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(guochunyi) 好贴好贴!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5246 个
    工控威望: 7470 点
    下载积分: 159806 分
    在线时间: 3195(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2025-03-04
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 7天前
    A8526:PROFIdrive:无循环连接
    这个报警意思就是PLC与V90没有建立通讯连接。
    Profinet配置好之后,需要给V90分配设备名,然后把网络视图在线一下看是否变成绿色了。

    而V-ASSISTANT进行驱动电机也不动这个是不对的,没有PLC控制的情况下,V-ASSISTANT是可以进行初步调试的。先用V-ASSISTANT把电机转起来,再研究PLC控制的问题。