FX5U 控制台达伺服电机回原点时,碰到原点信号不停直到碰到极限才停下来。这是下午调机出现的问题。上午轴回原点还OK的。就是把
DSZR  X0 X1 Y0 Y1   回原指令由3U写法改为5U写法DSZR  D100 D200 K1 M200    后出现轴找不到原点了。而且回原方向也变了。碰到极限就停了也不自动返回搜索原点,特意发贴求助各位大神 这里谢过。
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 984 个
工控威望: 8886 点
下载积分: 12821 分
在线时间: 934(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2025-03-11
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 16天前
FX5U跟FX3U程序有些不同,不要直接改,FX5U在参数中指定,这点没错!正负限还要指定专用继电器

[ 此帖被anlyl2014在2025-02-24 10:16重新编辑 ]