西门子SCL中,两个FOR循环嵌套,怎么立即退出这两个FOR循环
上一主题
下一主题
多维元素片
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
114 点
下载积分:
328 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2024-08-12
最后登录:
2025-02-21
查看多维元素片的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 37天前
全看
|
小
中
大
图片:
西门子SCL中,两个FOR循环嵌套,用EXIT可以退出里面的FOR循环,怎么写才能退出外面哪个FOR循环,如图所示的写法PLC会报故障,数据长度超限
分享
海你好咸
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
394 点
下载积分:
2779 分
在线时间: 209(小时)
注册时间:
2018-12-22
最后登录:
2025-03-17
查看海你好咸的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 37天前
全看
|
小
中
大
用GOTO强制跳出
分享