两个5S使用MODBUS 通讯实点远程IO报错。两个5SPLC,线体加起来六十米左右,头一个PLC尾一个PLC,两个PLC各自链接了八个远程IO,两个PLC之间走了简单通讯,还要和一个汇川PLC通讯,一上电就会有一边的远程IO不受控制,问了实点的人说是MODBUS协议导致的同一个网段下,远程IO只能链接到一个PLC不能链接两个,后面我用了一个网段转换器将一台PLC和他链接的远程IO转换了一下才不会报错。现在的问题是我这个项目用的汇川AM521PLC是不是也会出现这个问题,这个只要是MODBUS协议就不能避免的问题吗?
huch1111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 255 点
下载积分: 37359 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2016-07-28
最后登录: 2025-02-22
查看huch1111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
不走 简单通讯就没事  你这个 能连上IO的是 主站吧
楼主留言:
简单通讯是后加的,和这个没关系。PLC链接远程模块是做主站啊,和汇川通讯我做从站