求助一个威纶通带2个三菱串口通信
上一主题
下一主题
t天行dock
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
56 点
下载积分:
399 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2025-01-07
最后登录:
2025-02-20
查看t天行dock的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 8天前
全看
|
小
中
大
图片:
威纶通MT8102IE带2个FX3GA的问题,触摸屏有2个串口,一个485,一个232,我想带2个PLC,一个485可以走编程口,不知道232的能不能直接走编程口,还是需要加转换器,因为2个PLC打算用N:N通信连接,加个485BD模块,连接触摸屏有没有用过的,
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9693 个
工控威望:
8591 点
下载积分:
16724 分
在线时间: 5329(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2025-02-21
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 8天前
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼崇庆阳光于2025-02-14 16:36发表的 :
如果费用(约700元)允许的话,PLC加以太网模块方便多了。还可以远程呢。
PLC 换成FX5S就行了,花费不大