1、博途软件安装G120C变频器GSD文件;
2、CPU和变频器配置相同网段地址;
3、设置I和O地址,例如200~203输入和输出;
4、QW200控制启动和停止——16#047E、16#047F分别写入后启动,再写入16#047E后停止;
5、调节转速配置QW202,默认50Hz的情况下输入整型对应0~16384调节频率;

PS:16384  就是 16进制的 4000H,如果考虑转速,给定16384(16#4000H)就是100%,100%对应P2000参考转速,也就是 0-16384 对应的转速 0-P2000,它们之间是线性关系。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(章先生)
  • 下载积分:+1(guochunyi) 感谢分享!
  • 追求更好
    工控学者
    天津富得流油的刘先生
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 23 分
    在线时间: 13(小时)
    注册时间: 2024-12-18
    最后登录: 2025-01-24
    查看工控学者的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 12天前
    必须的,老铁
    追求更好