FX3UC-96M该型号PLC固件过低无法使用ENET-ADP模块,安装ENET-L模块也不行,需要怎么进行以太网通讯?
已知固件为1.031不可以新增以太网模块
固件为2.61的可以新增以太网模块
混饭吃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 184 点
下载积分: 482 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2015-01-17
最后登录: 2025-01-22
查看混饭吃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
你可以加个艾莫讯的422转以太网试下,他也支持MC协议