公司准备做退火炉,分好多个温区,每个温区一个带485接口的智能温控表控制。
现在想用西门子200Smart(需要的话)、昆仑通态MCGS触摸屏。来对温控表实现一键读写。这样会用到轮询程序。
就是这里的PLC和触摸屏哪个是主站哪个是从站。温控表肯定是从站了。
是不是只需要用触摸屏做主站来控制温控器,用不到PLC了,这样能实现一键读写温度值吗?
分享
ajunn
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
522 个
工控威望:
687 点
下载积分:
1671 分
在线时间: 1033(小时)
注册时间:
2008-11-05
最后登录:
2025-01-22
查看ajunn的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 8天前
全看
|
小
中
大
如果只是读写温度,只用触摸屏就可以了,有的仪表商会提供专用驱动,没有就走Modbus RTU,只需要组态,不用编程的。