wwm_635
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 354 点
下载积分: 98 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2025-01-08
最后登录: 2025-04-17
查看wwm_635的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-01-14 17:43
公司准备做退火炉,分好多个温区,每个温区一个带485接口的智能温控表控制。
现在想用西门子200Smart(需要的话)、昆仑通态MCGS触摸屏。来对温控表实现一键读写。这样会用到轮询程序。
就是这里的PLC和触摸屏哪个是主站哪个是从站。温控表肯定是从站了。
是不是只需要用触摸屏做主站来控制温控器,用不到PLC了,这样能实现一键读写温度值吗?
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2025-03-19
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-01-15 08:43
图片:
图片:
两个方案:1.直接MCGS 触摸屏来通讯,  PLC的IO控制是否加热    2.PLC来通讯,  PLC的IO控制是否加热
然后就是  控制网络了, 是1个485带多    还是 分别独立的485。 前面的话 省硬件成本,但是程序麻烦、响应差。 后面的 要花点钱  但是程序简单,控制实时性好。
1带多  轮询就不说了。
分别独立的485的话,常规有两种。1.用串口服务器,通过MODBUS TCP 转MODBUS RTU。2。用从站集线器,把多个仪表的寄存器地址重新分配。
下面的两张图片  一个是串口服务器的  一个是从站集线器的