楼主  发表于: 8天前
公司准备做退火炉,分好多个温区,每个温区一个带485接口的智能温控表控制。
现在想用西门子200Smart(需要的话)、昆仑通态MCGS触摸屏。来对温控表实现一键读写。这样会用到轮询程序。
就是这里的PLC和触摸屏哪个是主站哪个是从站。温控表肯定是从站了。
是不是只需要用触摸屏做主站来控制温控器,用不到PLC了,这样能实现一键读写温度值吗?
xghjiayou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 4126 点
下载积分: 35150 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2009-06-25
最后登录: 2025-01-19
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
PLC和温控表485通信,触摸屏只是显示温度。