一个两线制的4-20mA压力变送器,没有压力是用信号发生器3.95mA,变送器到PLC一百米距离,导致接入西门子PLC读到的数值小于4毫安对应的5530,这个是变送器的问题?还是距离远的问题呢?
13971694237
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2079 个
工控威望: 3553 点
下载积分: 737 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2022-10-27
最后登录: 2025-01-19
查看13971694237的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
4-20mA跟距离没有关系,你把零位往上迁一点就可以了
13971694237
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2079 个
工控威望: 3553 点
下载积分: 737 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2022-10-27
最后登录: 2025-01-19
查看13971694237的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 6天前
变送器零点漂移了,对个零可以解决