楼主  发表于: 78天前
一个两线制的4-20mA压力变送器,没有压力是用信号发生器3.95mA,变送器到PLC一百米距离,导致接入西门子PLC读到的数值小于4毫安对应的5530,这个是变送器的问题?还是距离远的问题呢?
tandekun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 150 点
下载积分: 6503 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2021-12-17
最后登录: 2025-03-25
查看tandekun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 76天前
有没有一种可能,是你的表不准?
这中小信号,3.95mA可以认为就是4mA