一个两线制的4-20mA压力变送器,没有压力是用信号发生器3.95mA,变送器到PLC一百米距离,导致接入西门子PLC读到的数值小于4毫安对应的5530,这个是变送器的问题?还是距离远的问题呢?
hstec2002
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 1904 点
下载积分: 9099 分
在线时间: 700(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2025-01-11
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4小时前
在程序上修正好0.05mA不就好了,为何要纠结?
QQ: 2845452345
hstec2002
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 1904 点
下载积分: 9099 分
在线时间: 700(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2025-01-11
查看hstec2002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2小时前
找原因不更简单?变送器和PLC两头都测下电流不就知道了?