一个两线制的4-20mA压力变送器,没有压力是用信号发生器3.95mA,变送器到PLC一百米距离,导致接入西门子PLC读到的数值小于4毫安对应的5530,这个是变送器的问题?还是距离远的问题呢?
zhongwen1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 193 点
下载积分: 611 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2020-08-04
最后登录: 2025-03-27
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 77天前
仔细看看变送器手册。有些会用特殊电流值作为就绪、异常信号。以前用过霍尼韦尔的有这个功能