一个两线制的4-20mA压力变送器,没有压力是用信号发生器3.95mA,变送器到PLC一百米距离,导致接入西门子PLC读到的数值小于4毫安对应的5530,这个是变送器的问题?还是距离远的问题呢?
分享
hezhen880924
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
168 个
工控威望:
294 点
下载积分:
878 分
在线时间: 615(小时)
注册时间:
2013-01-08
最后登录:
2025-01-11
查看hezhen880924的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 昨天
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
用个国产的PN模拟量远程模块组态到西门子PLC,一百米远距离走网络好处理,一百米拉模拟量信号会有压降。
如果有品牌要求,把smart SR20加个模拟量卡做成智能IO模块,西门子PLC可以PN组态这个智能模块SR20,成本很低。