一个两线制的4-20mA压力变送器,没有压力是用信号发生器3.95mA,变送器到PLC一百米距离,导致接入西门子PLC读到的数值小于4毫安对应的5530,这个是变送器的问题?还是距离远的问题呢?
分享
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
594 个
工控威望:
644 点
下载积分:
2280 分
在线时间: 1823(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2025-01-11
查看xjynzlp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 昨天
全看
|
小
中
大
串联回路里个点的电流都是相等的,既然是用信号发生器调电流,那就把它调到4毫安吗。好像是Ⅲ型以后的仪表,要求的线路电阻总和,不大于250欧都可以,时间太久了,记得不太清楚了。