4-20毫安信号的变送器在零位是小于4mA
上一主题
下一主题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1405 个
工控威望:
1512 点
下载积分:
13277 分
在线时间: 2208(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2025-01-11
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 前天
全看
|
小
中
大
一个两线制的4-20mA压力变送器,没有压力是用信号发生器3.95mA,变送器到PLC一百米距离,导致接入西门子PLC读到的数值小于4毫安对应的5530,这个是变送器的问题?还是距离远的问题呢?
分享
zgwyzg
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
55 点
下载积分:
11 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2024-11-22
最后登录:
2025-01-11
查看zgwyzg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 昨天
全看
|
小
中
大
请教下:找到原因了吗?
引用
引用第5楼小蜜蜂于2025-01-11 15:52发表的 :
程序上是可以修正,但是总想找出什么原因导致不满4毫安的。
分享
zgwyzg
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
55 点
下载积分:
11 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2024-11-22
最后登录:
2025-01-11
查看zgwyzg的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 昨天
全看
|
小
中
大
你先测下电流,看
实际
电流有多大?
如果实际电流是3.95mA,那说明是正常的!