一个两线制的4-20mA压力变送器,没有压力是用信号发生器3.95mA,变送器到PLC一百米距离,导致接入西门子PLC读到的数值小于4毫安对应的5530,这个是变送器的问题?还是距离远的问题呢?
zgwyzg
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 55 点
下载积分: 11 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2024-11-22
最后登录: 2025-01-11
查看zgwyzg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
请教下:找到原因了吗?
引用
引用第5楼小蜜蜂于2025-01-11 15:52发表的  :

程序上是可以修正,但是总想找出什么原因导致不满4毫安的。
zgwyzg
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 55 点
下载积分: 11 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2024-11-22
最后登录: 2025-01-11
查看zgwyzg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天
你先测下电流,看实际电流有多大?如果实际电流是3.95mA,那说明是正常的!