如图所示,运行指令无响应,且无报错。状态监视及执行履历均无动作。测试开光量ON/OFF已经程序是否可能未执行到,都已排除可能了,请大家指教!
huch1111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 257 点
下载积分: 37913 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2016-07-28
最后登录: 2025-04-03
查看huch1111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 60天前
写进模块了没 这个很好写     我 一次读4台变频器都没事   浏览了下程序  modbus  RS 485  只支持通道2   为啥 用4个通道    用通道1的不能用这个modbus协议  用无协议或者三菱变频器协议就行
[ 此帖被huch1111在2025-02-05 17:56重新编辑 ]
huch1111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 257 点
下载积分: 37913 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2016-07-28
最后登录: 2025-04-03
查看huch1111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 33天前
Q系列  通道1用不了两线MODBUS RTU     R系列才行  不信 你问客服   我问过技术人员  通道1用起来有问题  无法返回禁止