yjk238225
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 112 点
下载积分: 335 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2023-04-07
最后登录: 2025-01-09
查看yjk238225的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
大佬们,大家觉得非标设备做到什么程度客户就应该给验收,我这边做了连续做了两个月,没有超过五分钟以上的停机,一天可能就两三次报警,复位启动就行,客户完全不同意,他们说不可以有报警,他们员工不可能给我们按复位启动
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5220 个
工控威望: 7444 点
下载积分: 159215 分
在线时间: 3177(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-09
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
引用
引用楼主yjk238225于2025-01-08 18:28发表的 非标设备达到什么程度客户就应该给验收? :
大佬们,大家觉得非标设备做到什么程度客户就应该给验收,我这边做了连续做了两个月,没有超过五分钟以上的停机,一天可能就两三次报警,复位启动就行,客户完全不同意,他们说不可以有报警,他们员工不可能给我们按复位启动



合同里没有停机率指标吗?
没有约定就容易出现扯皮了。
无法衡量“应该”验收的标准。

说实话你们能陪产到这个地步做的够好了,
也可能设备利润足够多,客户盘子足够大,你老板才能安排专人来负责按按钮。

但是换个角度,一天两三次的报警是偶发的还是可以避免的?出现报警是否有更好的处理方式?
在现场能把问题归纳分析出来,反馈给老板/客户,让老板来跟客户沟通,说不定验收起来更快更顺利。