sunsince
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 76 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2022-02-02
最后登录: 2025-04-19
查看sunsince的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-01-02 21:26
图片:
请教大神,以下梯形图中C235高速计数器程序,如果用ST语言要怎么写?
gione
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1000 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2007-11-05
最后登录: 2025-04-06
查看gione的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-01-04 09:26
HIOEN(M0,0,H1,0);        
HIOEN(NOT M0,0,0,H1);    
DHCMOV(_OriginP,0,0,SD4500);
DHCMOV(TRUE,SD4500,0,D0);      

需要在参数设置使用高速计数器
[ 此帖被gione在2025-01-04 09:41重新编辑 ]
gione
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1000 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2007-11-05
最后登录: 2025-04-06
查看gione的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-01-06 13:22
引用
引用第5楼sunsince于2025-01-04 21:00发表的  :

5U 的啊,公司PLC只有FX1S 苦啊

听我劝
FX5U以前产品乖乖用梯形图