上位机监控多台机台的PLC,PLC网口参数可以就设置端口不一样,IP地址用同一个吗?这样能不能识别出是不同的机台
人工高泽
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 78 点
下载积分: 679 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2022-09-28
最后登录: 2025-02-12
查看人工高泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 21天前
最简单的方法是中间加一个路由器,路由器wan口地址的不同端口,映射到不同PLC的IP地址。这样外网访问内网就可以通过一个IP地址访问。