楼主  发表于: 71天前
一个三菱Fx3u-16MT/ES-A,通信模块fx3u-485-BD,不使用RS和RS2,串口助手可以接收数据吗
可以在串口助手上修改y的值吗,修改X的值吗,还有其他的寄存器的值
小白询问各位大佬
wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2025-03-03
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 71天前
引用
引用第1楼梦雨天涯于2024-12-24 11:55发表的  :
可以,给两个你测试一下,直接用串口助手测试,PLC不需要任何设置。格式为开头02,地址,结尾03,和校验46,46
置位Y0    02 37 30 30 30 35 03 46 46    
复位Y0    02 38 30 30 30 35 03 30 30

我的485转usb线坏了,暂时没有部分测试,有其他资料吗
wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2025-03-03
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 70天前
图片:
引用
引用第3楼梦雨天涯于2024-12-25 08:16发表的  :

圆口的也可以直接发送测试的

是不是不对呀
wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2025-03-03
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 70天前
引用
引用第5楼梦雨天涯于2024-12-25 16:19发表的  :



如果修改其他的呢,那是怎么样写的
wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2025-03-03
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 70天前
图片:
图片:
引用
引用第6楼梦雨天涯于2024-12-25 16:52发表的  :
给你录制个动态图把,省的你都搞不定。已经测试圆口和485都是可以的

485转usb是这样接线吗
wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2025-03-03
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 69天前
图片:
图片:
引用
引用第9楼梦雨天涯于2024-12-26 08:56发表的  :
PLC两个A结尾短接,接到485的A,同样B也是

我是这样接的但是串口助手没有返回值,fx3u-485-bd模块的RD亮发生就闪一下和SD没有亮灯
wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2025-03-03
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 68天前
引用
引用第13楼梦雨天涯于2024-12-27 13:03发表的  :

不知道你怎么操作的,你干嘛要执着这个东西呢?自己写个无协议不香吗