楼主  发表于: 40天前
图片:
一圈360度,分为12个段点,每个段点30度,每个段点都有一个开关。
当开关打开的区间,步进电机以正常速度旋转,并在段点停留0.5秒,没有打开段点的区间,以快于正常速度进行旋转,且不做停留。

以下例,1、2,5、6,9,10这几个区间是正常速度,其它区间是快速通过。
偿了下几种方式,效果都不好,大多都是快速时跑过了头,把正常区间都越过了。
PLC是三菱FX3U

希望老师们能指点下思路,感谢。

xy8896
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 91 点
下载积分: 5089 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2023-06-23
最后登录: 2025-01-22
查看xy8896的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 39天前
看是何时检查开关信号,如起点检查就简单,运行中检查后一个肯定会有加减速的,感应器用变址写法,程序比较简短