G120变频器

变频器输入:1相220V,
变频器输出:3相220V

变频器能不能控制220V单相电机?(接了之后报接地故障,可能是因为220V电机电容。)




控制单元名称中有“-2”的 G120/G120D 变频器,不可以控制220V单相电机。
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_302312_1100.html