zhaoaron
zhaoaron
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1687 个
工控威望: 5319 点
下载积分: 3971 分
在线时间: 844(小时)
注册时间: 2021-09-25
最后登录: 2025-01-22
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 34天前
G120变频器

变频器输入:1相220V,
变频器输出:3相220V

变频器能不能控制220V单相电机?(接了之后报接地故障,可能是因为220V电机电容。)




控制单元名称中有“-2”的 G120/G120D 变频器,不可以控制220V单相电机。
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_302312_1100.html
[ 此帖被zhaoaron在2025-01-02 06:35重新编辑 ]
......
zzsaoe
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 76 点
下载积分: 78 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2024-10-30
最后登录: 2025-01-22
查看zzsaoe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 34天前
这个搞不成吧,一般变频器是交-直-交控制。你这个电机要想调速应该加电阻
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(zhaoaron) 热心助人!