我的触摸屏和PLC是通过485连接的,还剩一路232的接口,想用这个与上位机通讯做工厂设备监控,有前辈做过这样的方案吗?求实例  
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4306 个
工控威望: 7682 点
下载积分: 15305 分
在线时间: 2949(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-12-19
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 15小时前
只剩下232的话,你只能做modbus RTU从站了,PLC数据传给触摸屏,上位机通过232读取触摸屏的地址。以后还是买TK8072IP吧,有个网口的方便很多