上位机用HSL与三菱FX5通过SLMP通讯,通讯接通了数据也传送正常。但是这个连接建立的时间太长了,要几秒钟,客户不认可。
后面问了一下是TCP协议的ECN功能导致的,上位机关掉ECN功能就可以,或者PLC要开启ECN功能就可以。但是PLC这边没找到这个功能设置的地方,上位机试过,关闭ECN功能确实快,毫秒级别就建立连接了。
但是客户的服务器不能关闭ECN功能,有办法让PLC具备ECN功能吗?或者还有别的办法没有?求助
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
769 个
工控威望:
1147 点
下载积分:
397 分
在线时间: 604(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-12-19
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 前天
全看
|
小
中
大
过一层交换机?需要具备拆包能力的交换机,比如带三层管理的,可能有用~