大神们,下图这两种, 电流怎么计算呢? 用多粗的线呢?
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1201 个
工控威望:
1745 点
下载积分:
7569 分
在线时间: 580(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2025-02-22
查看sanlihu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 67天前
全看
|
小
中
大
按纯电阻,供电电压380伏估算,A接法每相电流 I=11000/220=50(A).
B接法每相电流 I=33000/1.732*380=50(A).
注意,A图中与B图中用电器不一样。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(先飞的鸟) 热心助人!
吉圆电气 QQ751673698
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1201 个
工控威望:
1745 点
下载积分:
7569 分
在线时间: 580(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2025-02-22
查看sanlihu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 62天前
全看
|
小
中
大
图片:
sky6595418
三相正弦交流电,AB,BC.CA相的电压都是线电压,约380伏,A对中性点的电压是相电压,(AO,BO,CO)都是220伏,你说为什么不是380/2=190,也有一种情况是190伏,那就是中性点无引出线,并。且有一相电断电。
吉圆电气 QQ751673698
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1201 个
工控威望:
1745 点
下载积分:
7569 分
在线时间: 580(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2025-02-22
查看sanlihu的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 59天前
全看
|
小
中
大
建议网站请一个老师,能回答就回答一个差不多的标准答案,不能回答就回不能回答,让提问者再请教他人,讨论去讨论来可能......