sky6595418
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 151 点
下载积分: 653 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-02-08
最后登录: 2024-12-21
查看sky6595418的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
大神们,下图这两种, 电流怎么计算呢? 用多粗的线呢?


sky6595418
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 151 点
下载积分: 653 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-02-08
最后登录: 2024-12-21
查看sky6595418的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
你好A接法, 为啥是除以220V呢?   不是190吗?
sky6595418
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 151 点
下载积分: 653 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-02-08
最后登录: 2024-12-21
查看sky6595418的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
引用
引用第5楼sanlihu于2024-12-18 15:53发表的  :
按纯电阻,供电电压380伏估算,A接法每相电流  I=11000/220=50(A).
                                                     B接法每相电流   I=33000/1.732*380=50(A).
                   注意,A图中与B图中用电器不一样。

3楼  发表于: 3小时前
引用
引用第14楼老兔子于2024-12-20 16:52发表的  :
      对于楼主提出的问题,不同的出题人有不同的意思。

      对于初入行或者电工基础不好的人来说,其意思是星形接法下11kW的阻性负载,直接将其改接为角形联接接在同样的三相380V的电源上,电流如何计算?由于出题人是初入门或者电工基础不好的人,认为星形接法为11kW,那角形接法时仍为11kW,不知道同一负载在不同的电压下功率也是不同的。

      而对于作为教师出作业或者考试题,或者作为竞赛题考比赛者的反应能力、判断能力,看你能不能理解在不同的电压等级下同一功率的负载,其电阻(或电流)大小也不会相同。作为教师出作业或者考试题来说,这道题没有明确指出两种电路中的负载是否是同一个,等于设下一个“坑”。
.......


大神太厉害了