用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
RS485通讯问题
上一主题
下一主题
云端遗梦录
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
100 点
下载积分:
302 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2024-08-10
最后登录:
2025-03-13
查看云端遗梦录的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 90天前
全看
|
小
中
大
现在我用西门子1200加俩个通讯模块带4条线 一个通讯模块带俩条线 这俩条线每个上面都有20个从站 之前一直是好好的 但是俩条线其中的一条现在第13个从站插上以后 13后面的从站全部都用不了 把13从站拔掉就好了 这是什么情况 线都量过了没有问题 但是时好时坏 希望各位老板帮忙分析一下 不胜感激
分享
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
379 个
工控威望:
1781 点
下载积分:
966 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2025-01-02
查看peilei1031的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 90天前
全看
|
小
中
大
我觉得你可以考虑把13站换掉,如果没有器材更换,可以和其他模块的13站对调,不知道你说的站是什么原件,以前遇到过通讯线短路的情况,一个站短路其他站就全部连不上,看你的表述,只是13站以后连不上,13站以前能不能连上?如果短路会所有的站都连不上,你现场再判断一下
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
RS485通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问