楼主  发表于: 9天前
现在我用西门子1200加俩个通讯模块带4条线 一个通讯模块带俩条线 这俩条线每个上面都有20个从站 之前一直是好好的 但是俩条线其中的一条现在第13个从站插上以后 13后面的从站全部都用不了 把13从站拔掉就好了 这是什么情况 线都量过了没有问题 但是时好时坏 希望各位老板帮忙分析一下  不胜感激
云端遗梦录
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 90 点
下载积分: 230 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2024-08-10
最后登录: 2024-12-21
查看云端遗梦录的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 9天前
引用
引用第1楼peilei1031于2024-12-14 16:01发表的  :
我觉得你可以考虑把13站换掉,如果没有器材更换,可以和其他模块的13站对调,不知道你说的站是什么原件,以前遇到过通讯线短路的情况,一个站短路其他站就全部连不上,看你的表述,只是13站以后连不上,13站以前能不能连上?如果短路会所有的站都连不上,你现场再判断一下

这个之前是好的 这个站都是一个接线盒拉出来的线 接到小车上 这个小车换到别的站上没问题 在这就不行 不是短路我量过了 感谢大哥的支持