伺服1接脉冲Q0.0,,,2接Q0.6,,Q0.5使能伺服,程序监控正确,但是PLC无脉冲输出, Q0.0各Q0.6指示灯没反应,各位大神帮忙看看指教一下!!!在工艺对像里调试正常,是我程序不对??
分享
wang620
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
146 点
下载积分:
3481 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2021-04-27
最后登录:
2025-01-18
查看wang620的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 10天前
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼我心飞扬于2024-12-20 19:22发表的 :
MD12更改成100.0可以了,就是不知道原因
因为西门子的伺服控制 位置和速度必须是 浮点 数。
分享