何文轩
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2023-08-01
最后登录: 2025-01-17
查看何文轩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 41天前
一个检测设备,每次走一个长方形,相机检测出来的位置X,Y方向都有30um,40um的偏差,求大神帮忙看看有没有比较合适的方法,通过什么方式矫正过来,要求5un ,谢谢各位了
工控肥仔
工控肥仔
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 686 个
工控威望: 5686 点
下载积分: 4999 分
在线时间: 803(小时)
注册时间: 2018-11-17
最后登录: 2025-01-18
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 40天前
你每次走完回待机位置的时候,用相机拍照给出位置在回去