昨天接外出接线了个电箱,让个老板叼的上了火。8脚、14脚继电器的触点供电,说我接上面了,应该接下面,上面接输出。接了几十年电这都不懂,郁闷
石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1796 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2025-01-06
查看石头哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
不要做玻璃心的工具人,要去了解问题的本质,不要觉得能动起来就行,要考虑一致性、标准化;
你说的这种情况如果常开/常闭点都用又没分清COM端就会出问题;