楼主  发表于: 10天前
现在有个项目指定使用三菱Q PLC ,伺服用的是支持Ether CAT总线的伺服,现在我想用一个汇川H5U 的PLC 用汇川的PLC来通过总线控制伺服,再用以太网与三菱Q pLC 通讯,来逻辑控制伺服,但是不知道这样通讯的速度和数据量能不能满足?需要控制32个轴
工控大白cf
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 57 点
下载积分: 262 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2023-11-07
最后登录: 2024-12-19
查看工控大白cf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11小时前
三菱Q CPU本体网口支持64台MR-JET系列伺服走三菱自己的CC-Link IE Field Basic网络,只能进行点对点定位,不可以插补和同步等高级控制
工控大白cf
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 57 点
下载积分: 262 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2023-11-07
最后登录: 2024-12-19
查看工控大白cf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 11小时前
若需要高级运动控制可以使用RD78G运动控制器