ioujwiou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 133 点
下载积分: 477 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2017-06-20
最后登录: 2024-12-12
查看ioujwiou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 10天前
现在有个项目指定使用三菱Q PLC ,伺服用的是支持Ether CAT总线的伺服,现在我想用一个汇川H5U 的PLC 用汇川的PLC来通过总线控制伺服,再用以太网与三菱Q pLC 通讯,来逻辑控制伺服,但是不知道这样通讯的速度和数据量能不能满足?需要控制32个轴
zq123666
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 504 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 23115 分
在线时间: 1088(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2024-12-19
查看zq123666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 9天前
都指定用三菱PLC了那伺服也用三菱的了呗!一个设备项目用两个PLC不是好的选择!稳定性/便捷性...