ioujwiou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 133 点
下载积分: 477 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2017-06-20
最后登录: 2025-03-24
查看ioujwiou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-10 10:18
现在有个项目指定使用三菱Q PLC ,伺服用的是支持Ether CAT总线的伺服,现在我想用一个汇川H5U 的PLC 用汇川的PLC来通过总线控制伺服,再用以太网与三菱Q pLC 通讯,来逻辑控制伺服,但是不知道这样通讯的速度和数据量能不能满足?需要控制32个轴
zhongwen1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 194 点
下载积分: 613 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2020-08-04
最后登录: 2025-04-07
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-19 13:43
可不可以,最好问一下甲方. 不然后期扯皮有的受

行不行,当然行. 把汇川PLC作为运动控制器来用. 映射数据配置好, 全部走modbus, 用三零PLC控制. 汇川PLC里不放任何程序