铁锹庄稼汉
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 66 点
下载积分: 369 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2024-09-01
最后登录: 2024-12-20
查看铁锹庄稼汉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 15天前
台达DVP50MC11T型号的plc以太网通讯 ,用WPLSOFT软件 通讯一直 提示网络模块有问题,用ISPSOFT软件提示 通讯逾时,这是怎么回事?
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 390 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 189(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2024-12-20
查看18857713026的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
50mc  你要不用 CANopen Builder