gjx2016
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1354 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2017-11-24
最后登录: 2024-12-19
查看gjx2016的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 46天前
如图,

常见的回原点指令,有一种情况不知道大家是怎么处理的,就是在原点的时候如何避免再次执行回原点


用常用的ZRN回原点,第一次如果回原点完成,再次回元点的话,会继续左移,偏离原点更远,造成无法找到原点
(先不考虑DSZR带DOG搜索的原点回归指令),不知道这个问题大家是怎么处理的


用图片上这种回原点方式可以吗,前面串上原点标志位的常闭点,防止再执行回原点程序,这样是否规范

还有一种就是往正方向走一部分脉冲,然后再执行传统的ZRN回原点指令,


阳春节拍
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 200 点
下载积分: 738 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2022-03-24
最后登录: 2025-01-01
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 41天前
对于回原点来说,设置待机点的方式意义不大,哪怕有断电刹车。。。毕竟断电后手动调整电机位置不是不可能出现。
对于单传感器来说,原点传感器到一侧机械限位前一直有原点信号是最佳方案。这样只用考虑单侧回零,如果有原点信号就高速跑回另侧再执行回零。
当然如果碰到机械限位后,执行报警清零并重置回零方向,原点传感器位置就无所谓了