楼主  发表于: 15天前
如图,

常见的回原点指令,有一种情况不知道大家是怎么处理的,就是在原点的时候如何避免再次执行回原点


用常用的ZRN回原点,第一次如果回原点完成,再次回元点的话,会继续左移,偏离原点更远,造成无法找到原点
(先不考虑DSZR带DOG搜索的原点回归指令),不知道这个问题大家是怎么处理的


用图片上这种回原点方式可以吗,前面串上原点标志位的常闭点,防止再执行回原点程序,这样是否规范

还有一种就是往正方向走一部分脉冲,然后再执行传统的ZRN回原点指令,


工控肥仔
工控肥仔
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 675 个
工控威望: 5673 点
下载积分: 4281 分
在线时间: 779(小时)
注册时间: 2018-11-17
最后登录: 2024-12-18
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 14天前
在有正负限位的时候,回原点会一直朝一个方向移动,先碰到原点就正常回原点,如果先碰到限位,让它返回找原点就行,
只要一个感应器就把它安装到硬限位的位置,每次回原点只会朝一个方向回原点,不管怎么样都只能感应这个原点感应器