用三菱3u 做Modbus通讯时,用m8002上电初始化,自动检测从站数量,这个程序如何写。我准备用for循环向从站发送开机状态报文,依据有没有返回报文,来确定从站是不是存在。不知道前辈们是怎么处理这个问题的
分享
温柔的郎
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
311 点
下载积分:
951 分
在线时间: 84(小时)
注册时间:
2008-05-02
最后登录:
2025-02-08
查看温柔的郎的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 17天前
全看
|
小
中
大
这个方法就是个死胡同,无解!
主站测试了从站的,主站记录了从站站号的,那这个从站掉线了咋办呢?
挣钱做法是
不用测试从站在线与否,需要时,就向从站发送命令即可,有返回数据即可,
无返回数据,再发2次,都无返回数据,跳过此站即可。