sunzengli
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 709 个
工控威望: 1090 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2021-07-09
最后登录: 2025-01-18
查看sunzengli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 49天前
我现在有6个远程站,相隔几百米,走modbus rtu通讯,2个站共用一个电柜,变频器控制水泵,一个变频器一个站对应一个水泵,一备一用,备用的在不使用时,电源是关闭的。这样在轮询时就会产生问题,主站PLC这边并不知道远程站是哪个泵在启用,由于有变频器没有上电,所以是通讯不上的,导致轮询时间非常长,我现在不知道用什么办法能排除这种影响,只有一根485通讯线和远程电柜交互数据,想不到好的处理办法。
请各位指点一二,谢谢。
gsw2022
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 409 个
工控威望: 1228 点
下载积分: 786 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2022-01-24
最后登录: 2025-01-07
查看gsw2022的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 48天前
学习了