楼主  发表于: 49天前
我现在有6个远程站,相隔几百米,走modbus rtu通讯,2个站共用一个电柜,变频器控制水泵,一个变频器一个站对应一个水泵,一备一用,备用的在不使用时,电源是关闭的。这样在轮询时就会产生问题,主站PLC这边并不知道远程站是哪个泵在启用,由于有变频器没有上电,所以是通讯不上的,导致轮询时间非常长,我现在不知道用什么办法能排除这种影响,只有一根485通讯线和远程电柜交互数据,想不到好的处理办法。
请各位指点一二,谢谢。
进击的工控人
看什么看!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1709 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2025-01-17
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 49天前
以前玩过这样的,就是固定时间轮询,时间到了就跳到下一站,不管你传回来什么数据的。