楼主  发表于: 昨天
我现在有6个远程站,相隔几百米,走modbus rtu通讯,2个站共用一个电柜,变频器控制水泵,一个变频器一个站对应一个水泵,一备一用,备用的在不使用时,电源是关闭的。这样在轮询时就会产生问题,主站PLC这边并不知道远程站是哪个泵在启用,由于有变频器没有上电,所以是通讯不上的,导致轮询时间非常长,我现在不知道用什么办法能排除这种影响,只有一根485通讯线和远程电柜交互数据,想不到好的处理办法。
请各位指点一二,谢谢。
工控小王
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 71 点
下载积分: 1284 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2024-10-16
最后登录: 2024-12-02
查看工控小王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
触摸屏中增加一备一用相对应的功能,程序中在轮询条件里增加备用时直接跳到下一个轮询。