请教:昆仑通态的屏与S7200smartPLC连接,想在屏上输入字符后,PLC记录并远传,不知如何设置,请各位大佬指点。谢谢先!!!
3439332482
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 320 点
下载积分: 61 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2024-06-28
最后登录: 2025-02-22
查看3439332482的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 83天前
建立通道的时候数据类型选择字符串,或者选择用ASCII类型,然后在帮助里有个转换格式的脚本
3439332482
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 320 点
下载积分: 61 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2024-06-28
最后登录: 2025-02-22
查看3439332482的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 16天前
引用
引用第2楼yxianming于2024-12-02 11:23发表的  :

无法选择定符串啊,能具体指明怎么用转换格式脚本吗?谢谢了!


设备窗口里打开子设备,在右侧有一列按钮,点击"添加设备通道",这里数据类型选择ASCII字符串,提前在实时数据库里建立好任意变量,格式是字符串格式,最后在添加的设备通道里关联字符串变量