xiazaijifen0
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1838 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2020-08-20
最后登录: 2024-12-02
查看xiazaijifen0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 3天前
图片:
图片:
大佬,我使用FX5U-64MT/ES的PLC,与移液泵进行通讯,使用的是RS485通讯,图片中是需要给移液泵发送的指令,我想问下,这个移液泵指令,用PLC怎么写?或者换句话说,PLC能完成和移液泵的通讯吗?
ren1823
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 2734 点
下载积分: 663 分
在线时间: 426(小时)
注册时间: 2019-08-01
最后登录: 2024-12-02
查看ren1823的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
图片:
自己新建个串口协议
楼主留言:
大佬,这个看不太懂,我和移液泵之间还是走串口协议-485,但现在不是往寄存器中写数据了,是要直接发送这个一整串指令,也可以用截图中的方法吗?这个要咋写,有程序示例吗?先谢谢大佬了
ren1823
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 2734 点
下载积分: 663 分
在线时间: 426(小时)
注册时间: 2019-08-01
最后登录: 2024-12-02
查看ren1823的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天
图片:
引用
引用第2楼xiazaijifen0于2024-12-02 08:21发表的  :
大佬,这个看不太懂,我和移液泵之间还是走串口协议-485,但现在不是往寄存器中写数据了,是要直接发送这个一整串指令,也可以用截图中的方法吗?这个要咋写,有程序示例吗?先谢谢大佬了

这个就是你把协议内容排列好,里面的变量地址设置好后,你只要往寄存器里写数据,然后触发发送指令PLC会把这串的数据发送出去。
[ 此帖被ren1823在2024-12-02 20:04重新编辑 ]