caoyougang
猫猫工控
级别: 略有小成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 174 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1133 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2021-08-24
最后登录: 2025-01-25
查看caoyougang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 67天前
吐槽一下信捷触摸屏的MODBUS,寄存器无法设置只读或者只写,必须是读写,对于小众变频器,有些寄存器只能写不能读,触摸屏立即报通讯故障,无法正常使用,所有办法都不能解决,信捷也解决不了,客户又指定信捷触摸屏,气人。
只写寄存器
闲鱼号:猫猫工控
抖音:工业控制专家
基于HTML,CSS,JavaScript的网页开发, 单片机编程应用,pcb设计,原理图设计,plc程序代写 代做 代编,plc程序设计,编程,西门 子plc,三菱plc,台达plc,汇川PLC,基恩士plc,变频器调试,变频器联动调试,485通讯技术支持,Modbus通信协议技术支持,非标准通讯协议技术支持,精通昆仑通态触摸屏,威纶通触摸屏,三菱触摸屏,汇川触摸屏,,组态设计,宏代码编写,各种文本显示器编程,远程技术支持,电气CAD图纸等系统设计,英语交流顺畅,可直接对接老外开展工作,致力于为行业提供高性价比的服务。
ren1823
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 2944 点
下载积分: 154 分
在线时间: 448(小时)
注册时间: 2019-08-01
最后登录: 2025-02-02
查看ren1823的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 66天前
图片:
应该是这个寄存器地址只接受数据,并不返回结果,所以触摸屏报通讯失败。这种情况下得用触摸屏的单独数据发送的相应函数,使触摸屏只对设备发数据无需反馈