用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱温控FX5-4LC问题,求解答
上一主题
下一主题
毁人不倦
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
77 点
下载积分:
514 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2024-10-17
最后登录:
2024-12-20
查看毁人不倦的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 32天前
全看
|
小
中
大
fx5u plc 配FX5-4LC的这个模块作为温控模块,模块用的是,PID加热冷却 内部输入,外部输出模式。没配电流互感器,工程后面面增加了电流互感器,但是增加电流互感器后,FX5-4LC,读不出电流。这个怎么解决、、
分享
zhujingyu69
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
923 个
工控威望:
820 点
下载积分:
48171 分
在线时间: 1277(小时)
注册时间:
2008-06-12
最后登录:
2024-12-23
查看zhujingyu69的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 32天前
全看
|
小
中
大
楼主是不是少了一个变送器,这个变送器是把电流互感器的交流电流信号变送成标准的4-20mA信号,你直接接入电流互感器的交流电流(一般在0-5A之内,是大电流信号),会把信号通道烧坏。你看到的CT端口,其实是电流互感器经过变换而来的4-20mA信号。
分享
zhujingyu69
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
923 个
工控威望:
820 点
下载积分:
48171 分
在线时间: 1277(小时)
注册时间:
2008-06-12
最后登录:
2024-12-23
查看zhujingyu69的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 31天前
全看
|
小
中
大
国内的互感器是0~5A.