毁人不倦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 62 点
下载积分: 252 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2024-10-17
最后登录: 2024-11-22
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
fx5u plc 配FX5-4LC的这个模块作为温控模块,模块用的是,PID加热冷却 内部输入,外部输出模式。没配电流互感器,工程后面面增加了电流互感器,但是增加电流互感器后,FX5-4LC,读不出电流。这个怎么解决、、
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 744 个
工控威望: 4435 点
下载积分: 4304 分
在线时间: 2962(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-11-22
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
這是模塊利用自己本身輸出控制導通時才檢測電流
你外部控制輸出他就不會去檢測
引用
引用第8楼毁人不倦于2024-11-22 14:35发表的  :
他有配套的电流互感器,就是直接接的,问了三菱需要使用本身的晶体管输出点才可以直接读出电流的,但是我用的是外部输出点,没法读出电流。但是我感觉应该是可以读出来的,可能是程序或者设置需要更改一下。

微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~