fx5u plc 配FX5-4LC的这个模块作为温控模块,模块用的是,PID加热冷却 内部输入,外部输出模式。没配电流互感器,工程后面面增加了电流互感器,但是增加电流互感器后,FX5-4LC,读不出电流。这个怎么解决、、
毁人不倦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 146 点
下载积分: 84 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2024-10-17
最后登录: 2025-02-13
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-22 08:53
图片:
图片:
这样设置的,大佬们帮忙看下
毁人不倦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 146 点
下载积分: 84 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2024-10-17
最后登录: 2025-02-13
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-22 10:35
可以的,这个模块可以加互感器的
引用
引用第2楼qyz141于2024-11-22 09:45发表的  :
4LC不是温度模块吗?还能测电流吗
毁人不倦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 146 点
下载积分: 84 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2024-10-17
最后登录: 2025-02-13
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-11-22 11:18
不是的,FX5-4LC模块有4路温度信号输入,4路CT信号输入,4路晶体管信号输出
引用
引用第4楼ytzidonghua于2024-11-22 11:12发表的  :
意思是热电偶 热电阻 模拟量信号都可以接?  
毁人不倦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 146 点
下载积分: 84 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2024-10-17
最后登录: 2025-02-13
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-11-22 11:20
图片:
这样的
引用
引用第5楼毁人不倦于2024-11-22 11:18发表的  :
5楼  发表于: 2024-11-22 14:35
图片:
他有配套的电流互感器,就是直接接的,问了三菱需要使用本身的晶体管输出点才可以直接读出电流的,但是我用的是外部输出点,没法读出电流。但是我感觉应该是可以读出来的,可能是程序或者设置需要更改一下。
引用
引用第7楼zhujingyu69于2024-11-22 14:16发表的  :
楼主是不是少了一个变送器,这个变送器是把电流互感器的交流电流信号变送成标准的4-20mA信号,你直接接入电流互感器的交流电流(一般在0-5A之内,是大电流信号),会把信号通道烧坏。你看到的CT端口,其实是电流互感器经过变换而来的4-20mA信号。
毁人不倦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 146 点
下载积分: 84 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2024-10-17
最后登录: 2025-02-13
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-11-26 10:18
因为我用到加热冷却,所以本身的点位不够,那有没有办法用外部点然后检测电流?或者我用内部点加热控制,再重新写冷却PID控制用于外部控制
引用
引用第9楼brian于2024-11-22 16:17发表的  :
這是模塊利用自己本身輸出控制導通時才檢測電流
你外部控制輸出他就不會去檢測

毁人不倦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 146 点
下载积分: 84 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2024-10-17
最后登录: 2025-02-13
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-12-11 08:39
兄弟们,可以呀亲测有效哈,利用模块本身做加热控制,然后写冷却PID控制
引用
引用第12楼毁人不倦于2024-11-26 10:18发表的  :
因为我用到加热冷却,所以本身的点位不够,那有没有办法用外部点然后检测电流?或者我用内部点加热控制,再重新写冷却PID控制用于外部控制