引用引用第2楼qyz141于2024-11-22 09:45发表的 :4LC不是温度模块吗?还能测电流吗
引用引用第4楼ytzidonghua于2024-11-22 11:12发表的 :意思是热电偶 热电阻 模拟量信号都可以接?
引用引用第5楼毁人不倦于2024-11-22 11:18发表的 :不是的,FX5-4LC模块有4路温度信号输入,4路CT信号输入,4路晶体管信号输出
引用引用第7楼zhujingyu69于2024-11-22 14:16发表的 :楼主是不是少了一个变送器,这个变送器是把电流互感器的交流电流信号变送成标准的4-20mA信号,你直接接入电流互感器的交流电流(一般在0-5A之内,是大电流信号),会把信号通道烧坏。你看到的CT端口,其实是电流互感器经过变换而来的4-20mA信号。
引用引用第9楼brian于2024-11-22 16:17发表的 :這是模塊利用自己本身輸出控制導通時才檢測電流你外部控制輸出他就不會去檢測
引用引用第12楼毁人不倦于2024-11-26 10:18发表的 :因为我用到加热冷却,所以本身的点位不够,那有没有办法用外部点然后检测电流?或者我用内部点加热控制,再重新写冷却PID控制用于外部控制